Zacznijmy od samego falownika:

1. Złącze DC - tu podpinamy stringi z panelami.
2. Wyjście EPS - na tym wyjściu pojawia się napięcie z którego zasilane są urządzenia w trybie off-grid.
3. Złącze AC
4. Złącze RS-232 służy do podłączenia modułu monitoringu lub komunikacji z aplikacją shinebus.
5. Złącze CT - do tego złącza podpinamy przekładnik prądowy dla instalacji jednofazowych.
6. Złącze RS485 - tu podłączamy przewód do komunikacji z bateria (bez tego przewodu falownik nie będzie zarządzał ładowaniem i nie wykryję baterii)
7. Złącze baterii - tu podłączamy baterie do falownika.
8. Złącze licznika smartmeter - tu dołączamy licznik w przypadku pracy falownika w instalacji 3-fazowej.
9. Złącze USB służy do aktualizacji oprogramowania falownika przy użyciu pendrive.
Przełącznik ATS (praca on-grid/off-grid) .
Przełącznik przełącza prace z on-gird na off-grid w sytuacji kiedy energia z zakładu energetycznego nie będzie dostarczana.

10. GRID- tutaj podłączamy sieć zaraz za licznikiem idącą z zakładu energetycznego.
11. EPS- wejście tu podłączamy przewód z wyjścia falownika " 2.Wyjście EPS ".
12. EPS Load- tu podłączamy nasze odbiorniki które mają być zasilane z baterii i paneli w momencie odłączenia zasilania z zakładu energetycznego.
Schemat podłączenia wewnątrz przełącznika ATS:

Uwaga podłączamy godnie ze " STANDARD 1" proszę pamiętać o podłączeniu zacisków A1 i A2 (zaciski nie są fabrycznie podłączone).
Schemat:

Bateria
Obecnie stosujemy baterie dla systemów:
hybrydowych jednofazowych- ARK 2.5L-A1 (minimum 1 moduł)

hybrydowych trójfazowych- ARK 2.5H-A1 (minimum 3 moduły +BMS)

Zaletą systemu modułowego jest dobranie pojemności względem zapotrzebowania klienta !
Baterie są łączymy w zależności od zastosowanego falownika:
W przypadku falowników jednowazowych minimum 1 moduł, łączymy równolegle ze sobą :

W przypadku falowników trójfazowych łączymy szeregowo minimum 3 moduły + BMS łączymy równolegle ze sobą :