Growatt error 125, błąd 125, 25

Awatar użytkownika
Lukasz
Serwis
Serwis
Posty: 11
Rejestracja: 04 gru 2020, 12:27
NAZWA FIRMY: Growatt
Kontakt:

Growatt error 125, błąd 125, 25

Post autor: Lukasz » 05 sty 2021, 11:16

- Bład 125, 25 - problem z izolacją.
Rozwiązanie: należy sprawdzić stan izolacji przewodów DC wykonując pomiar rezystancji izolacji
na wartości 1000V (rezystancja powinna być większa niż 500kOhm).
Jeśli nie posiadamy miernika do pomiaru rezystancji izolacji, możemy sprawdzić, czy nie indukuje się napięcie na obudowie inwertera. Należy wówczas ustawić miernik na pomiar napięcia stałego
do 1000V, plus z miernika podajemy na + z przewodów idących z paneli na dachu, minus z miernika na obudowę inwertera.

Obrazek

Napięcie na multimetrze powinno zejść do zera. W przeciwnym razie świadczy
to o przebiciu napięcia do uziemienia – obudowy inwertera.

Pomiar wykonujemy między śrubą uziemiająca falownika a plusem z paneli i osobno śrubą uziemiająca falownika a minusem z paneli.
Na odłączonych przewodach DC od inwertera !

W sytuacji kiedy napięcia (przy obydwu pomiarach) schodzą do 0 a błąd na falowniku nadal występuję, prosimy o kontakt z naszym serwisem.

Uwaga.
Napięcia na przewodach idących z dachu między + i – powinno wskazywać ilość paneli x napięcie obwodu otwartego (wartość w karcie katalogowej paneli).