GROWATT SMART METER - EASTRON SDM630 - podłączenie z serią TL3-S - blokada wypływu - podgląd konsumpcji własnej.

Awatar użytkownika
Jarek
Serwis
Serwis
Posty: 26
Rejestracja: 07 gru 2020, 14:57
Lokalizacja: Ruda Śląska
NAZWA FIRMY: Growatt Polska
Kontakt:

GROWATT SMART METER - EASTRON SDM630 - podłączenie z serią TL3-S - blokada wypływu - podgląd konsumpcji własnej.

Post autor: Jarek » 11 gru 2020, 09:23

EASTRON SDM630 PODŁĄCZENIE – TL3-S ( z blokadą eksportu - do inwerterów serii TL3-S )


WIDOK OGÓLNY:

Obrazek

Obrazek


PODŁĄCZENIE DO PORTU RS485 W FALOWNIKU

Obrazek


BLOKADA EKSPORTU ( UWAGA 111 )

W MOMENCIE KIEDY CHCEMY WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ BLOKADĘ EKSPORTU – MOŻEMY ZROBIĆ TO Z POZYCJI EKRANU INWERTERA. PONIŻEJ LINK DO INSTRUKCJI PDF ORAZ FILMU NA YT:
- https://www.youtube.com/watch?v=0LfRPvq90Wo
- https://growatt.pl/wp-content/uploads/2 ... NG-111.pdf

youtu.be/0LfRPvq90Wo

PO POŁĄCZENIU LICZNIKA Z INWERTEREM, NA INWERTERZE MOŻE WYSKOCZYĆ AUTOMATYCZNIE UWAGA 111 I ZACZNIE MRUGAĆ CZERWONA DIODA ( WŁĄCZONA BLOKADA EKSPORTU ).
UWAGA POWINNA SAMA ZNIKNĄĆ JEŚLI BĘDZIE PRAWIDŁOWA KOMUNIKACJA LICZNIKA Z INWERTEREM POPRZEZ PORT RS485 ORAZ USTAWIONY ADRES COM NA LICZNIKU 002.
WTEDY AUTOMATYCZNIE MOŻE ZACZĄĆ DZIAŁAĆ BLOKADA EKSPORTU NA INWERTERZE.
ABY TO SPRAWDZIĆ MOŻNA NA EKRANIE INWERTERA WYSTUKAĆ POZYCJĘ UST. INF. / SET INFO , WEJŚĆ W NIĄ I PRZEJŚĆ DO POZYCJI BLOKDADA EKSPORTU / EXPORT LIMIT, WTEDY ZOBACZYMY CZY JEST WŁĄCZONA CZY NIE.
BLOKADĘ LIMITU ZOSTAWIAMY JEŚLI JEST POTRZEBNA.




(W CELU USTAWIENIA BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI NALEŻY POŁĄCZYĆ LICZNIK Z INWERTEREM.
NA INWERTERZE ADRES COM POWIENIEN ZOSTAĆ FABRYCZNY 001, A NA LICZNIKU USTAWIAMY ADRES 002)


USTAWIENIE LICZNIKA SDM630 ( adres licznika ustawiamy na 002 )

Obrazek

Hasło do ustawień licznika to 1000:

Obrazek

PODGLĄD KONSUMPCJI WŁASNEJ

DO PODGLĄDU KONSUMPCJI WŁASNEJ NA PORTALU ORAZ W APLIKACJI - DO WYŻEJ WYMIENIONEGO INWERTERA ORAZ LICZNIKA POTRZEBNY BĘDZIE MODUŁ KOMUNIKACJI RAIL LOG ORAZ SHINE LINK.
WTEDY LICZNIK PODŁĄCZAMY DO MODUŁU RAIL LOG ZA POMOCĄ RS485 ( DO INWERTERA JUŻ NIE )
Obrazek



PO SPAROWANIU RAILOGA Z SHINE LINKIEM AUTOMATYCZNIE ( DLA INWERTERÓW SERII TL3-S ) NA SERWERZE POJAWI SIĘ GRAFIKA PRZEDSTAWIAJĄCA PRODUKCJĘ PV , KONSUMPCJĘ WŁASNĄ I EXPORT BĄDŹ IMPORT ENERGI DO SIECI / Z SIECI.
ODPOWIEDZ