GROWATT SMART METER - EASTRON SDM630 - podłączenie z serią MID - blokada wypływu - podgląd konsumpcji własnej.

Awatar użytkownika
Jarek
Serwis
Serwis
Posty: 26
Rejestracja: 07 gru 2020, 14:57
Lokalizacja: Ruda Śląska
NAZWA FIRMY: Growatt Polska
Kontakt:

GROWATT SMART METER - EASTRON SDM630 - podłączenie z serią MID - blokada wypływu - podgląd konsumpcji własnej.

Post autor: Jarek » 14 gru 2020, 13:24

EASTRON SDM630 PODŁĄCZENIE – MID ( z blokadą eksportu - do inwerterów serii MID )


WIDOK OGÓLNY:

Obrazek


Obrazek


PODŁĄCZENIE DO PORTU COM1 W FALOWNIKU

Obrazek


BLOKADA EKSPORTU ( WYPŁYWU ) I OSTRZEŻENIE 401

BLOKADĘ EKSPORTU MOŻEMY WŁĄCZYĆ Z POZYCJI EKRANU INWERTERA.
W TYM CELU WYBIERAMY POZYCJĘ USTAWIENIA -> ZAAWANSOWANE -> OGRANICZ WYPŁYW -> WŁĄCZ -> LICZNIK.
BLOKADĘ WYŁĄCZAMY JEŚLI JEST NIEPOTRZEBNA.

W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO POŁĄCZENIA INWERTERA Z LICZNIKIEM MOŻE POJAWIĆ SIĘ KOMUNIKAT „OSTRZEŻENIE 401”. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ CZY WYSTĘPUJE PRAWIDŁOWA KOMUNIKACJA
( OSTRZEŻENIE POJAWI SIĘ KIEDY MAMY WŁĄCZONY PODGLĄD KONSUMPCJI WŁASNEJ I/LUB BLOKADĘ WYPŁYWU, A UTRACI SIĘ KOMUNIKACJA Z LICZNIKIEM )

Obrazek

( NA INWERTERZE ADRES COM POWIENIEN ZOSTAĆ FABRYCZNY 001, A NA LICZNIKU USTAWIAMY ADRES 002 )


USTAWIENIE LICZNIKA SDM630 ( adres licznika ustawiamy na 002 )

Obrazek

Hasło do ustawień licznika to 1000:

Obrazek

PODGLĄD KONSUMPCJI WŁASNEJ

ABY UZYSKAĆ MOŻLIWOŚĆ PODGLĄDU KONSUMPCJI WŁASNEJ MUSIMY POSIADAĆ PRAWIDŁOWO PODŁĄCZONY LICZNIK SMART METER EASTRON SDM630 ORAZ WŁĄCZYĆ FUNKCJĘ UDOSTĘPNIANIA DANYCH O KONSUMCJI PRZEZ INWERTER DO SERWERA.
WŁĄCZYĆ TĄ FUNKCJĘ MOŻNA ZDALNIE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU OSS BĄDŹ OSOBIŚCIE ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE ORAZ KABLA USB-RS485.
( OPCJA DLA INSTALATORÓW ORAZ SERWISU GROWATT )

Obrazek
ODPOWIEDZ